1.變頻:
壓縮機就等於冷氣機的心臟,以馬達為動力,將低壓低溫之氣態冷媒壓縮成高壓高溫之液態冷媒,也是冷媒在系統中循環之動力來源。傳統冷氣壓縮機,只有運轉和停止兩種模式。在通電運轉之後,速度是固定的,無法增加或減少轉速,因此當我們設定某個理想溫度時,傳統壓縮機會「努力」運轉,直到達到某一溫度公差內,也就是超越設定溫度一定時間後,才會停止運轉,讓冷氣機只保持在送風狀態,這也是傳統空調容易讓人感到忽冷忽熱的主要原因。
變頻式冷氣和傳統冷氣的不同,主要在於其利用一種「頻率變換器」的電力電子技術,來改變提供給壓縮機的電源不同的頻率,進而控制壓縮機的運轉速度,以此來調節冷氣輸出。啟動時,壓縮機可由低轉速穩定的加速,並在短時間內將轉速提升至最高,以二倍於傳統冷氣機的電力頻率,來迅速降低室內溫度。運轉時,則可視實際溫度與使用者設定的溫度差來調整速度:當溫差大時,壓縮機轉速加快,讓房間迅速變冷;當溫差小時,壓縮機則以較慢轉速運轉,讓冷氣輸出和室內溫度達到平衡,省卻一般壓縮機開開關關的電力損耗;因此比起一般冷氣,除了具有低噪音、低震動及維持室內恆溫的優點,更可發揮更大的空調效率來省電節能,其耗電量只有一般冷氣機的2/3,省電可達30%以上!壓縮機之運轉速率會隨室溫與設定溫度的溫差值大小而調整;溫差值越大,轉速越高,反之則轉速降低。由於運轉中不容易完全停頓,所以不但可使室內維持穩定而舒適的溫度,且較傳統機種省電 。
2.何謂EER能源效率(energy efficiency ratios)
EER是指此台冷氣的能源效率,計算方式是冷房能力(Kcal/H)/使用電力(輸入功率(W)),也就是使用1瓦特的電力所能能供給冷氣運轉一小時所吸收之熱量(冷凍能力)kcal值。EER越高的則越是省電,一般而言提高0.1,就可節約4%冷氣機用電。
EER值標示方法有兩種, 一種以kcal/h.w表示,其冷房能力單位為kcal/hr,
另一種則是以w/w表示,其冷房能力已kw為單位。
因為1kw=860kcal/hr,所以1w/w=0.86kcal/h.w,亦即EER值以w/w表示時,其值會比1kcal/.hw表示大了百分之16.3。3.968 BTU=1KCAL 。
換算的關係則是COP=EER(Kcal/H)除以零點八六,
或COP = EER(Btu/H)除以三點四一二。
3.何謂COP性能係數
COP值則是壓縮機功能係數
COP性能係數=加熱或冷卻能力(W)除以輸入功率(W)之值
COP之值*0.86=EER之值
分母的KW為電力單位,1KW=1000W,1000W*1小時=1度電。
分子的KW為效能單位,1KW=860 KCAL=3412 BTU
4.冷氣機上通常還可看到另一種標示:Kcal/H或BTU/H,這代表了此台冷氣的冷房能力,也就是一小時內可從室內所移走的最大熱量。BTU是英制單位,而Kcal是公制單位。另外,我們通常還會以幾「噸」重來形容冷氣,其實並非指其重量,而也是指其在一定時間內所吸收的熱量單位。英制的一噸,等於12000BTU/H,也等於3024 Kcal/H;而公制的一噸,則指3320Kcal/H。所以如果有台冷氣標示著3550 Kcal/H,即代表其冷房能力超過一噸多。
能量單位換算 :1RT(美)=3024kcal=12000BTU/h=3.517kW
5.多大的房間,該買多少噸的冷氣才划算呢?
空間的坪數計算方式如下:坪數=長公尺×寬公尺×0.3025。由此可知,1噸約適用4~5坪、2.5噸約適用11~14坪、3.5噸約適用15~18坪。上場選購時,業者都大多會提供冷氣規格與坪數一覽表,方便消費者購買。
6.一般冷氣最為人詬病的,是壓縮機在運轉時發出的噪音。針對此點,可留意「噪音值」的標示,其單位是db。數值越大代表運轉時噪音越大,數值越小就代表越安靜,人類的聽覺,大致可到0~120 db左右的聲音。如果安靜是你的必備條件,除了變頻冷氣,分離式將主機和風扇分離,可將噪音隔離在外,是項不錯的選擇。
7.R410a冷煤:R410a冷煤用於DC直流變頻冷氣,因為R410a產生的氟氯化合物比一般的R22冷煤少,所以是較環保的冷煤。不過由於R410a的冷媒高低壓,約是R22的一點六倍,所以管子最好選用較厚的銅管。傳統銅管是0.65,R410用的是0.8。R22及R410冷媒最大的差別在於R410為環保冷煤且效率較高。 R22其成分為單一分子
,所以不論氣態液態反應都較快,所以快冷。而RA410為混合冷媒,是由R32及R125兩種冷媒混合其反應狀態類似R22的一種新冷媒,相對的制冷過程會有點頓。R22為單一分子冷媒,所以不論液態充填或氣態充填都不會改變其成份或性質,但RA410就不同兩種冷媒有一定比例在,所以最好是液態充填,若是氣態充填你哪知哪樣比較多,漏冷媒時也比較麻煩,你哪知是漏R32還是R125,所以當然沒處理好冷媒成分不同性質一改變,會冷才奇怪。
8.直流變頻冷氣:目前市面上的變頻冷氣,指的大多是交流變頻冷氣,使用的是交流感應馬達;而直流電頻冷氣,壓縮機則改為使用DC直流無刷馬達(DC Brushless Motor),比交流變頻更為省電。一般交流變頻的空調系統可比定頻的空調系統,省下三十%以上的電力,而直流變頻的空調系統將又比交流變頻的空調系統省下十%的電力。但一般而言,直流變頻在大坪數的空間會感覺較為明顯,小頻數房間使用交流變頻即可。日本許多新款的小型空調機上,逐漸採用DC直流變頻控制系統,也被視為未來幾年冷氣機發展的趨勢。
9.電費計算方式=仟瓦*小時*使用天數*平均電費
10.快速到達恆溫,每坪至少須500千卡,有西曬或頂樓得再加甚至得到700千卡。
11.(一)R410安裝注意事項:
1.採用0.8MM厚度銅管(注意太薄容易漏冷媒.因為環保冷媒冷房約120~140PSI 暖房約 330~370PSI)
2.需用R-410A專用錶組.
3.銅管製作需乾淨(喇叭頭須光亮無毛邊)
4.忌用連接頭.
5.一定要用真空泵浦.(環保冷媒不能用破真空方式)
(二)安裝測試步驟:
1.量好管距.並用切管刀切除.(最好多留15公分.因為不夠長不能用中間接頭須用焊接才行)
2.搭配正確螺帽接頭尺寸.進行擴管.
3.利用扭力板手進行鎖緊動作.(不可使用活動板手.須在一定扭力.不可太鬆或太緊.造成漏冷媒或管裂)
4.使用R-410A冷煤專用表.進行抽真空.(5M-10M約10-15分.10M-20M約20-30分)
5.旋開冷煤閥.釋放冷媒.
6.待壓力平穩(約220-250PSI)後.開機測試.
7.冷房約120~140PSI 暖房約 330~370PSI
8.運轉無誤時.關機.並待1分鐘壓力平穩.在進行拆除壓力錶
以上為變頻分離式環保冷媒安裝事項及步驟.提供作為參考
12.漏冷媒最簡單的檢查方法
先打開冷氣..溫度轉最低..風量開最大..然後到室外機等.
快則1秒...慢則3分鐘左右..室外機的壓縮機及風扇就開始動作..
此時..找到你主機上的兩隻有保溫的銅管....最好是在機器旁接頭那裡..
粗的我們稱迴管...當冷氣動作..一段時間後...這根粗的銅管...起碼必須冷到要冒汗....
壓縮機運轉的的時候..粗的銅管結冰不好(代表冷煤過多或室內機太髒)...
不會冰也不好....(代表冷煤不足..)
如果你壓縮機運轉狀態下確定粗的迴管不冰了...就先關機檢查哪裡[有油油的]...
然後針對油油的地方..用肥皂[水]...抓漏...找泡泡........
記得..洗衣粉加水以後搖勻...倒在可能漏的接頭上...
不要倒泡泡上去.因為泡泡只會讓你感覺到處是泡泡...哪裡知道哪個泡泡是剛冒出來的..
一段時間後..如果有漏..泡泡會很明顯...這是用洗衣粉泡的的[水]..抓漏的原因...
13.如果冷煤並沒有洩漏...為什麼不冷..其中原因大多是
(一)室外機太髒導致散熱不良,因為室內機有濾網可以洗,室外機沒有,且外面空氣比室內髒。
解決方案:接個水管,關掉冷氣總電源,去把外機[散熱排]沖一沖(請只沖銀色鋁片部份)。
(二)內機太髒,大概都是沒洗濾網,或以為濾網一年只要洗一次,或看到髒了才洗。
解決方案:濾網.越勤快洗,一星期一次,冷氣會以電費報答你的。
(三)室內溫度設定不正確或開了除濕,嫌冷氣不冷,歸類於[操作錯誤]。
由於溫度設定是由室內機濾網後面,冷排前方的一個感溫型可變電阻來感應溫度。
這東西感應出的溫度值,並不一定是標準的,請參考就好。
所以別說以前28度會冷,現在為什麼26度不冷,如果設定最低溫度還不冷再叫修。
(四)現在人生活富裕..普遍都有[裝潢]自己的家....但是10個設計師..設計冷氣的位置會不同..
因為他們參考的是[美觀]...對於冷氣的出風..回風...管長...都擺第2....
請記得..室內機的四周..都有[規定]的距離...用裝潢包起來...出風回風不正確後..
冷氣就會有開很久...但不很冷的感覺...因為很多都是冷氣一吹出來以後...就被回風吸了回去!
解決方案:請讓出風口的冷氣順暢的流過整個室內,最後再回到冷氣,別為了好看犧牲了舒適。
|